穩壓罐的選擇
《高層民用建筑設計防火規范》所指的增壓水泵,既指增壓用的增壓泵,也指穩壓用的穩壓泵,規范條文未予區分,而實際上增壓泵和穩壓泵在作用和功能上有所區別,其流量值也不相同。穩壓泵是消防泵的一種,用于自動噴水滅火系統和消火栓給水系統的壓力穩定,使系統水壓始終處于要求壓力狀態,一旦噴頭或消火栓出水,即能流出滿足消防用水所需的水量和水壓。穩壓泵和增壓泵,盡管都是增壓設施一種,穩壓泵運行在噴頭和消火栓未曾出流時,增壓泵工作在噴頭和消火栓已經出水,而消防用水的水壓不足,需增加水壓時。增壓泵用于噴頭和消火栓已經出流,而消防用水的水壓不足,需增加水壓才能滿足消防用水的水壓要求。其時,增壓泵的流量應保證一個噴頭或一個消火栓的出流量,即不小于1L/ s 或5L/ s。但增壓泵一經啟起,消防主泵隨后也隨之啟動,增壓泵的作用顯得并不十分迫切和必要。穩壓泵不同于增壓泵,系用于使自噴淋系統和消火栓系統始終處于要求的壓力工況條件,一旦出流即能滿足消防用水所需的水壓和水量要求。其作用是十分明顯的,因此規范所指的增壓水泵,實質上是指穩壓泵,尤其是自動噴水滅火系統的穩壓泵穩壓泵的流量值決定于諸多因素,其中較主要的因素有:
(1) 系統的類別 當穩壓泵用于自噴淋系統時,考慮一個噴頭的水量;而用于消火栓系統時,考慮一個消火栓的水量。
(2) 有無氣壓水罐配套設置有無氣壓水罐配套設置時,穩壓泵的流量按不大于一個噴頭或一個消火栓的水量計算。有氣壓水罐配套設置時,系統的水量補充和壓力保證是靠氣壓水罐來實施的,穩壓泵的流量只需滿足氣壓水罐對流量的要求,即穩壓泵的流量應考慮氣壓水罐的調節容積的因素。此時,穩壓泵流量應按氣壓給水設備罐內空氣和水的總容積和罐內水的容積計算公式計算確定。水泵出水量應為當罐內為平均壓力時,不小于管網大小時流量的112 倍!陡咭帯窏l文并無氣壓水罐必須配置的規定,但無氣壓水罐,穩壓泵啟動頻繁,容易損壞;有氣壓水罐,穩壓泵啟動頻繁問題可以得到緩解,系統的穩壓工況的保證能得到更好的體現。但需增加氣壓水罐的費用,一般情況配套設置的氣壓水罐容積毋需過大,容積以小于50L 為宜。
(3) 系統范圍 設有穩壓泵的準高壓給水系統(或稱穩高壓給水系統) ,其范疇有在室內的,也有室內和室外的。室內準高壓給水系統,管材采用鋼管,接口采用螺紋、法蘭或焊接連接,管網系統的滲漏主要發生在水泵的密封部位,其數量相對而言是有限的。而室內外準高壓給水系統,由于室外管材采用鑄鐵管,接口采用承插式連接,接口密封采用橡膠圈,管網的范圍較大,接口滲漏在整個滲漏量中占有相當比重。管道施工后隨即進行回覆土,有時接口部位用混疑土圍護加固,即便有滲漏,也很難采取補救措施。凡此種種都說明室內外采用準高壓給水系統時,穩壓泵的流量應留有足夠的余地?偟膩說,穩壓泵的流量應根據不同情況作相應的調整。