消防泵控制與啟動方式
時間:2014/7/29 來源:浙江揚子江泵業有限公司
消防控制室與消火栓動作按鈕啟動關系與消防泵的啟動形式有關。消火栓泵的啟動方式一般分為兩種,第一種啟動方式是在總線制聯控方式下,消火栓動作按鈕的起動可通過設在消火栓旁的聯動接口模塊將其要求的啟動信號送至消防控制室控制臺,再從此處輸出使消火栓啟動的開關量觸點。第二種起動方式,是直接將消火栓動作按鈕的開關量觸點輸出到消火栓泵啟動箱。

這兩種啟動方式在實際設計中都可以運用,前一種方式接線省,但需在總線制下,對消火栓聯動模塊進行地址編碼編程來達到監測大量消火栓的目的。后一種啟動方式簡單可靠,但還需要把消火栓動作信號返給消防控制室。設計者在具體設計中可根據實際工程規模大小來選用,工程規模大、建筑形式復雜可采用前一種啟動方式,規模小可采用后一種啟動方式。

噴淋泵的自啟動是通過各保護區的管網噴嘴玻璃球高溫下爆碎,引起管網水流流動,從而聯動報警閥壓力開關動作,達到自啟動噴淋泵的目的。通過水流指示器聯動模塊或報警閥壓力開關引線至控制室,消防控制室能準確反映其動作信號,同時控制室應能直接控制噴淋泵啟停。
感謝您訪問我們揚子江泵業的網站www.blissfulrenovations.com,如有任何水泵疑問我們一定會(huì )盡心盡力為您提供優質的服務。揚子江公司一貫本著“質量第一、信譽第一”的宗旨,我們將竭誠為廣大用戶提供優秀的服務,以雄厚的實力期待著與國內外新老客戶真誠合作、互惠互利,共同攜手,創(chuàng )造美好的明天。











