囊式膨脹消防氣壓罐工作原理
時間:2013/8/12 來源:浙江揚子江泵業有限公司
消防氣壓罐用于頂層消防給水的增壓也是設計常用的一種增壓設施。消防氣壓罐的主要作用是提供足夠的消防水壓,而貯存少量的消防用水,室內10min的消防水量仍然貯存在屋頂水箱中,因此,消防消防氣壓罐的容積較小,這是與其它氣壓給水系統的不同之處。
2.1消防氣壓罐的工作原理 消防消防氣壓罐的消防水總容積分為3個部分,即消防貯水容積(調節容積)、緩沖水容積和穩壓水容積,如圖2所示。系統平時的壓力由穩壓泵提供,當壓力升高,達到穩壓水容積的高水位時,穩壓泵自動停止運行;當壓力降低,達到穩壓水容積的低水位時,穩壓泵自動開啟,將穩壓水容積提升到高水位。如此循環以保持系統的高壓狀態。當發生火災時,隨著消火栓的投入使用,系統壓力開始下降,當降至消防貯水容積的低水位時,停止穩壓泵,自動開啟消防泵滅火。
2.2.1消防氣壓罐的總容積V
消防氣壓罐的總容積一般按公式V= βVX÷(1- αb)計算。
式中:V為消防氣壓罐的總容積m3;
VX為消防水總容積等于消防貯水容積、緩沖水容積和穩壓水容積之和;
β為消防氣壓罐的容積系數,臥式、立式、隔膜式消防氣壓罐的容積系數分別為1.25,1.10和1.05;
αb為消防氣壓罐低工作壓力和高工作壓力之比(以絕對壓力計),一般宜采用0.65~0.85! 4 選用方法 上述2種增壓設施各有所長,在具體工程中應分別對待,選用合適的設計方案。對于一類高層建筑和重要的建筑物,火災造成的損失巨大,防火要求高,應盡量采用消防氣壓罐增壓設施解決頂部幾層的壓力需求,且穩壓泵應設置備用泵,以提高使用的可靠性;對于二類高層建筑和普通危險級的建筑物,由于受場地、資金等條件的限制,可考慮只設增壓泵,但在選用增壓泵產品時應確保質量可靠。
感謝您訪問我們揚子江泵業的網站www.blissfulrenovations.com,如有任何水泵疑問我們一定會(huì )盡心盡力為您提供優質的服務。