水泵控制柜啟動方式測控方式說明
時間:2014/10/7 來源:浙江揚子江泵業有限公司
、產品概述
PMCC水泵控制系統將電機控制、液位測控等現代技術有機結合起來,通過相應功能單元組合,對水泵進行手動或自動控制,并自動檢測液位,實現遠程控制、故障切換、聯網控制等功能,方便用戶對設備的現代化管理。
二、技術規范
|
型號 |
項目 |
規范 |
|
|
PMCC |
符合標準 |
IEC439 GB4720.84 |
|
|
防護等級 |
~IP54(根據用戶要求) |
||
|
額定工作電壓(V) |
380 |
||
|
額定頻率(Hz) |
50 |
||
|
額定絕緣電壓(V) |
660 |
||
|
工作條件 |
環境 |
戶內、戶外 |
|
|
海拔高度 |
不高于海拔2000m |
||
|
環境溫度 |
-50℃~+40℃ |
||
|
相對濕度 |
≤85% |
||
|
每小時額定操作次數 |
≤5次/小時(直接啟動20次/小時) |
||
三、設備分類
|
序號 |
內容 |
含義 |
|
1 |
P |
水泵 |
|
M |
電機 |
|
|
CC |
控制中心 |
|
|
2 |
A |
直接啟動 |
|
B |
自藕降壓?dòng) |
|
|
C |
軟啟動 |
|
|
D |
軟啟動帶旁路 |
|
|
E |
軟啟動甩接啟動(一控二以上) |
|
|
3 |
1…5 |
一般大控制數量為5臺 |
|
4 |
1 |
浮球式液位傳感器 |
|
2 |
壓力式液位傳感器 |
|
|
3 |
超聲波傳感器 |
四、注意事項
在簽訂合同時應注明:
1.設備的功率、控制方式、工作環境、液位控制方式;
2.采用變頻控制時應注明工況(即排水型、供水型);
3.其他特殊要求。
五、用戶選型(水泵控制系統)
|
啟動方式 |
主電路方案 |
設備代號(用戶選型) |
備注 |
|
直接啟動 |
A1 |
PMCC-A1-1-□ PMCC-A1-2-□ |
一控一 |
|
A2 |
PMCC-A2-1-□ PMCC-A2-2-□ |
一控二 |
|
|
A3 |
PMCC-A3-1-□ PMCC-A3-2-□ |
一控三 |
|
|
A4 |
PMCC-A4-1-□ PMCC-A4-2-□ |
一控四 |
|
|
A5 |
PMCC-A5-1-□ PMCC-A5-2-□ |
一控五 |
|
|
自藕降壓 |
B1 |
PMCC-B1-1-□ PMCC-B1-2-□ |
一控一 |
|
B(C)2 |
PMCC-B2-1-□ PMCC-B2-2-□ |
一控二 |
|
|
B(C)3 |
PMCC-B3-1-□ PMCC-B3-2-□ |
一控三 |
|
|
B(C)4 |
PMCC-B4-1-□ PMCC-B4-2-□ |
一控四 |
|
|
B(C)5 |
PMCC-B5-1-□ PMCC-B5-2-□ |
一控五 |
|
|
軟啟動 |
C1 |
PMCC-C1-1-□ PMCC-C1-2-□ |
一控一 |
|
C2 |
PMCC-C2-1-□ PMCC-C2-2-□ |
一控二 |
|
|
C3 |
PMCC-C3-1-□ PMCC-C3-2-□ |
一控三 |
|
|
C4 |
PMCC-C4-1-□ PMCC-C4-2-□ |
一控四 |
|
|
C5 |
PMCC-C5-1-□ PMCC-C5-2-□ |
一控五 |
|
|
D1 |
PMCC-D1-1-□ PMCC-D1-2-□ |
一控一 |
|
|
D2 |
PMCC-D2-1-□ PMCC-D2-2-□ |
一控二 |
|
|
D3 |
PMCC-D3-1-□ PMCC-D3-2-□ |
一控三 |
|
|
D4 |
PMCC-D4-1-□ PMCC-D4-2-□ |
一控四 |
|
|
E2 |
PMCC-E2-1-□ PMCC-E2-2-□ |
一控二 |
|
|
E3 |
PMCC-E3-1-□ PMCC-E3-2-□ |
一控三 |
|
|
E4 |
PMCC-E4-1-□ PMCC-E4-2-□ |
一控四 |
|
|
E5 |
PMCC-E5-1-□ PMCC-E5-2-□ |
一控五 |
六、啟動方式說明
1.直接啟動
以交流接觸器直接控制水泵,其特點是線路簡單,造價低,操作、維修方便。但啟動電流大(一般為額定電流的6-8倍左右),適用于電源配電系統容量充足或使用小型水泵的場合。
2.自藕降壓?dòng)
以自耦變壓器作為啟動裝置,其特點是降低了設備的啟動電源(一般為額定電流的4-6倍左右),減少了電網污染,其特點是線路較為復雜。
3.軟啟動
軟啟動又稱可控硅調壓?dòng),它是利用可控硅的導通可變特性來控制電機的“軟啟動”、“軟停止”。其特點是啟動電流。ㄒ话銥轭~定電流的2-3倍)、啟動平滑、無觸點、無火花、體積小、重量輕。一般用于11KW以上電機的啟動。
4.軟啟動帶旁路
它是將軟啟動裝置用于啟動過程,當啟動結束后,以旁路接觸器將水泵轉入全電壓運行。其特點是既具有軟啟動的優點又延長了軟啟動器的使用壽命。
5.軟啟動甩接(常用于一控二以上)
這種啟動方式是利用一臺軟啟動作為多臺水泵的啟動裝置,既當第一臺設備啟動介紹后,通過接觸器切換后,軟啟動退出啟動,作為下一臺設備的啟動裝置,其特點是減少了用戶的設備投資。
6.變頻啟動
本啟動方式是采用變頻器作為啟動裝置,其特點是啟動電流由小到大,減少對電網的污染;并可根據工況調節水泵的轉速,實現恒流量、恒壓力控制。
7.Y-△啟動
電機采用六根引線,其啟動電流介于直接與自藕降壓?dòng)之間。
七、測控方式簡介
1.浮球式液位開關
液位開關是通過浮球內部微動開關的通/斷來實現自動控制的目的。其特點是體積小、安裝簡單、價格便宜、控制可靠。但每個液位均需設置一直浮球。且一旦安裝后,不易重新調整其高度。
2.投入式壓力變送器液位傳感器
投入式壓力變送器液位開關是由投入式壓力變送器及二次儀表組成。其采用不銹鋼外殼密封。利用隔離膜片傳遞壓力(液位高度),安裝簡單、耐腐蝕,不易堵塞。內部芯片采用擴散硅器件,通過電橋將壓力信號轉換成4-20mA標準電流信號送二次儀表處理。其特點是顯示直觀,穩定可靠。
3.超聲波液位變送器
超聲波液位變送器工作原理:有發射器發射出聲波脈沖信號。作用到水面上,經過一段時間后,水的回波又重新回到反射器上,根據其來回時間,計算出其距離、通過變送器轉換并輸出4-20mA標準電流信號送二次儀表處理。其特點是顯示直觀,穩定可靠。
八、PMCC控制系統的保護特性
PMCC控制系統對水泵除正常具有過載、缺相保護功能外。還根據潛水泵特點設有泄露、超溫、浸水、軸溫等故障進行自動保護的功能。在水泵運行過程中出現上述故障時?蓤缶甘静⑶袛喙收纤玫碾娫。并使備用泵投入運行。水泵保護特性的組合如下:
1.泄露保護(水泵功率≤7.5KW)
2.泄露、超溫保護(水泵功率≥11KW)
3.泄露、超溫、濕度、浸水保護(水泵功率≥18.5KW)
4.泄露、超溫、濕度、浸水、軸溫保護(水泵功率≥110KW)
5.根據用戶需求?刹捎肞T100傳感器對電機繞組的溫度進行采樣控制。
6.濕度保護:是指潛水泵第一道密封發生泄露。此時控制系統僅指示或報警,但并不切斷電源。設備正常運行,出現這種情況時用戶應進行必要的維護。
九、水泵自動控制系統
1.備用選擇
當主泵出現故障后,自動保護動作,備用泵投入運行。
2.交替運行
主泵和備用泵根據時間或液位設定進行交替運行。
3.泵閥聯控
根據水泵的類型實現水泵和閥門的聯動。
離心泵運行時先開水泵后開閥門,或同時啟動水泵和閥門;停機時先關閥門后關水泵。
軸流泵運行時先將閥門開到位(全開),再開水泵;停機時先關水泵再關閥門,或同時關閉水泵和閥門。
4.集中監控
利用計算機和現代控制技術將水泵及其相關設備的技術參數,工作狀態實時傳遞到監控中心,實現設備的動態管理,以便用戶及時發現設備缺陷。提高工作效率。減少設備維護費用,
十、端子箱