農村無塔恒壓供水設備技術升級說明
時間:2014/7/8 來源:浙江揚子江泵業有限公司
無塔供水設備,是揚子江泵業新研制開發的產品,它是采用先進的微處理器控制技術、變頻調速控制技術和穩流防負壓技術構成的全自動疊壓式穩流供水系統,廣泛適用于高層建筑的無污染二次供水。高層建筑傳統的二次供水方式,通常是采用低位水池、高位水箱和氣壓罐供水,由于水池和水箱易于受到“水二次污染”,長期飲用就會(huì )影響人民的身體健康,因而改善高層住宅供水質量,提升高層住宅健康標準,從根本上杜絕“水二次污染”的有效的途徑是取消低位水池和高位水箱。采用無污染的疊壓式穩流給水設備,將自來水直接引入住戶,即歐美國家流行的“凈水入戶工程”,讓高層住宅居民直接喝上清潔干凈的自來水。 無塔供水設備是一種能直接與自來水管網連接,對自來水管網不會(huì )產生任何負作用的成套二次給水設備。它可以取代低位水池和高位水箱,能充分利用自來水管網的壓力直接供水,避免了“水二次污染”,保證水質符合國家飲用水標準,同時節省建設投資、節電、節水、降低運行管理費用。

無塔供水設備直接連接在自來水管網上,首先要保證供水管網的安全,盡量減少干擾周嚸戶。供水設備是直接為居民供水,投入運行以后,常年工作,在運行期間內基本沒有維修周期,所以對可靠性要求很高。變頻無負壓供水設備基本上都是無人職守,要求控制系統性能好,不但能自動正常運行時,在出現可恢復故障狀態時應能及時保護并在故障消除后自動恢復運行,在系統出現不可恢復故障時應能及時報警,并盡量減少停機保證設備的連續供水性。
無塔供水設備關鍵技術部分為智能控制系統(變頻型)和調節罐的真空消除。智能控制系統核心部分采用西門子可編程控制器,程序軟件的編制及設計由資深專業技術工程人員充分根據水泵的運作特點在多年變頻給水工程經驗基礎上精心編制而成,設備具有界面直觀,操作簡便可靠,性能穩定,高智能化等諸多特點。調節罐的真空消除也是該項目的關鍵技術,管網疊加的實現完全依靠罐上真空消除器在罐內水被抽空時及時消除罐內真空,從而達到罐內外壓力平穩,由此不對市政管網造成負壓影響,不影響其它市政管道用戶的正常用水。
新一代無塔供水設備新四大技術升級說明:
一:無塔供水設備獨家消除負壓技術雙重保險; 在原來的的消除負壓技術基礎上,由一臺負壓抑制器工作,控制負壓產生,在此基礎上又增加了一個消除負壓的緊急進氣單向通道;兩種消除負壓功能,當抑制器不能完全消除負壓或者故障時,另外一個消除負壓緊急進氣通道馬上打開,100%完全消除負壓的產生。
二:無塔供水設備獨家無水檢測雙重保護; 當市政管網停水時,穩流罐內的水位下降,液位傳感器檢測到無水信號時,馬上給信號給變頻器,讓水泵停止工作,保護水泵,以防電機燒毀,來水時水泵自動恢復供水。第二種保護:當液位傳感器故障時,由無負壓穩流罐下面的電接點壓力表工作;當壓力表檢測到水泵進口壓力下降設定壓力時;壓力信號反饋給變頻器,讓水泵馬上降頻工作,直至停機以防電機燒毀,保護水泵,來水時水泵自動恢復供水。
三:無塔供水設備獨家水泵出口彎頭流道無疤痕技術: 新無塔供水設備水泵出口流道采用獨家特殊的加長大月彎頭,取消了常規90度彎頭再焊接管道方式,水泵出水口流道更加通暢,減少了揚程損耗,提高了水泵工作性能,不但美觀又非常實用。
四:無塔供水設備獨家特制液位傳感器換代產品: 目前國內的無塔供水設生產廠家,無塔供水設備無負壓罐上的液位傳感器都是采用不銹鋼304或316材料做成的產品,多年來事實證明,很多用戶都發現安裝在不銹鋼穩流罐上液位傳感器,在有時會(huì )停水的地方用不了多久就有故障了,原因是不銹鋼和不銹鋼之間在液體中相互產生化學反應,(如材質:303~304~316等),直接引影響到設備的安全,和用戶的生活用水,祥幫技術人員通過多次的現場檢驗和技術攻關,終選取衛生級的四佛材料,特制而成的液位傳感器,解決了所有難題,產品性能非?煽,經濟實用,而且安裝、調試都很方便。
二、無塔供水設備應用范圍
1、對已建高層住宅小區、公寓、辦公大樓、寫字樓、賓館飯店、醫院等高層建筑二次供水系統更新、改造和擴建的應用場合。
2、在建、待建高層住宅小區、公寓、辦公大樓、寫字樓、賓館飯店、醫院等高層建筑,更新二次供水系統設計的應用場合。
3、對于高層建筑需要分質供水(即生活、消防、沖廁分開供水)的應用場合。
4、對于高層建筑取消低位水池和高位水箱供水的應用場合。
5、原有二次給水系統供水質量不能達標的場合。
三、無塔供水設備特點:
1、高效節能 無塔供水設備能根據用戶的實際用水量和使用壓力自動檢測,調節電動機的轉速(耗電量),使設備始終處于高效率的工作狀態。
2、供水管網壓力穩定 無塔供水設備由微機構成自動閉環控制,能在0.5秒內使變化的壓力恢復正常,壓力調節精度為設定值的±5% .
3、占地小、投資少,安裝工期短。 無塔供水設備相比節約占地3~16倍,比建水塔節約節約投資15%~60%。無負壓變頻給水設備 體積小,組裝、安裝調試方便,運輸及安裝工期短。
4、保護功能全,運行安全可靠,操作方便 無塔供水設備主機采用進口變頻調速器,自身具有欠壓、過壓、過載、短路、過熱、失速防止等保護功能,無故障運用達10萬小時以上。無負壓變頻給水設備 配電控制部分,采用智能化控制原理,操作方便實用,設備工作狀況一目了然。便于非專業人員很快熟練掌握。
5、供水功能全,保險系數高 無塔供水設備局部出現故障時,能啟用應急功能繼續供水。無負壓變頻給水設備 可與市政供水網自動并網運行,并具有雙恒壓功能,即能滿足生活生產用水的正常壓力和流量,能在出現火情時自動轉換為高壓大流量供水,可一機多用。
無塔供水設備造型說明:
無塔供水設備的造型是根據用戶自來水管線,壓力與流量,用戶實際用水量,用戶實際用水量,建筑物的高度等數據來確定的,無負壓變頻給水設備表用的調節器容積是按照自來水流量滿足要求的情況下估算的,如果自來水管路很細,流量不能滿足用水高峰期的用水要求,需要重新計算調節器的容積,推薦公式如下: V容積=(Q出-Q進)△t Q進=一天高用水高峰期自來水進水量 Q出=一天高用水高峰期用戶用水量 t=大用水高峰期持續時間 無塔供水設備用途: 無塔供水設備0.15~2.0MP,供水高度10-200米,單套設備每小時供水量10~50000m3/h,可用于大、中、小型自來水的配套改造;可用于企事業單位、住宅區、農村的生產、生活、辦公用水。
四、無塔供水設備工作原理:
無塔供水設備投入使用,自來水管網的水進入供水罐,罐內空氣從真空消除器排除,待水充滿后,真空消除器自動關閉。當自來水管網壓力能夠滿足用水要求時,系統由旁通止回閥向用水管網直接供水;當自來水管網壓力不能滿足用水需求時,系統壓力信號由遠傳壓力表反饋給變頻控制器,水泵運行,并根據用水量的大小自動調節轉速恒壓供水,若運轉水泵達到工頻轉速時,則啟動另一臺水泵變頻運轉。水泵供水時,若自來水管網的水量大于水泵流量,系統保持正常供水;用水高峰時,若自來水管網的水量小于水泵流量時,供水罐內的水作為補充水源仍能正常供水,此時,空氣由真空消除器進入供水罐,罐內真空遭到破壞,確保了自來水管網不產生負壓,用水高峰過后,系統又恢復到正常供水狀態。當自來水管網停水,造成供水罐液位不斷下降,液位探測器將信號反饋給變頻控制器,水泵自動停機,以保護水泵機組,供水罐可以?xún)Υ娌⑨尫拍芰,避免了水泵頻繁啟動。
五、的無塔供水設備具有以下優點:
一、控制系統性能優越、功能齊全、可靠性高:
變頻控制系統的主要電器元器件配件都是進口品牌產品,我們產品的基本配置是:
1、可編程控制器(PLC)采用德國西門子產品。
2、接觸器、熱保護是德國西門子或者是法國施耐德產品,接觸器的容量比配用電機容量提高兩個檔次,例如7.5KW電機額定電流 15A,我們配用32A的接觸器,保證控制系統長期穩定運行。
3、變頻器選用日本三墾品牌產品或者是瑞士ABB品牌變頻器。
4、中間繼電器選用法國施耐德產品。
5、其余輔助元器件均是國內知名品牌產品-空氣開關為正泰集團產品、面板元件為上海二工集團產品。
二、供水視窗系統 采用新的供水視窗軟件,人機界面觸摸式操作方式,將現場的各泵工作狀態、實時壓力、變頻頻率、多種故障顯示、修改運行參數、系統參數全部在視窗相應的畫面(頁數)顯示出來。文字、數字及圖形有機的配合,即豐富了系統的內容,又增加了系統的完整性、以利于操作人員更簡便、直觀、正確的掌握系統運行狀態,大大提高了系統的可靠性。視窗系統上留有多種接口,以備必要時的升級及相應的通信功能。
三、語音報警系統 設備可增設遠程語音報警功能,當設備控制系統出現故障時,系統觸發報警撥號系統撥打預先設置好的固定電話或者手機號碼,語音通知管理人員設備有故障需要及時檢修,以免影響正常用戶用水。此控制功能需要占用一條電話線以便撥號。
四、遠程控制系統 設備可具備遠程監控接口,利用GPRS/MODEM實現設備的有線或無線遠程控制,異地實時控制各泵工作狀態、實時壓力、變頻頻率等系統參數,并對故障進行報警記憶處理。
六、無塔供水設備注意事項
一、無塔供水設備調試前應具備的條件:
1、控制柜應安裝在清潔、干燥、無滴水、無腐蝕性、無導電性粉塵的場合。
2、電源進線三相五線制,電壓要求:380V±10%,進入電控柜的方式一般應采用下進線制,零線、地線分別壓在零線絕緣端子、接地銅排上.要求接線牢固可靠。
3、穿線管應在預制地面時,按廠家或設計單位的穿線圖預埋,鋼管必須按圖紙要求高出預制地面并套絲及穿鋼帶線。
4、供水管道內的雜質雜物必須沖洗干凈才能與設備對接,設備充滿水后方準調試,水泵不能空載調試,否則會(huì )造成水泵損壞。
5、使用臨時電源調試時.現場要砸接地極.接好地線,更換正式電源后確保水泵旋轉方向正確。
二、運行中注意的問題:
1、設備運行時.嚴禁隨意扭動各種轉換開關。
2、如遇水泵不啟動.應檢查電源是否接通或來水水壓是否正常。
3、設備啟動后出水壓力不足,應檢查進出口閘閥是否打開或管道有無嚴重滲漏現象。
4、當設備運行出現故障時請及時與我公司聯系,用戶不可自行處理解決。
三、保養及檢修
1、電氣部分 (1) 經常監視電源電壓,工作電壓為380V±1 0%.50Hz±2Hz。如果電源電壓超過了正 常的波動范圍,容易使電氣元件發生老化而降低設備的使用壽命。當電源電壓不正常時,應停止設備運行并切斷電源,待電源恢復正常后再重新啟動。
(2) 設備檢修須由專業人員操作,在切斷主電源5分鐘以后方可進行維修操作。
(3) 要定期清理電控柜中的灰塵,保持電控柜的清潔。定期檢查電控柜中的接線螺絲. 確保接線可靠。
2、機械部分
(1) 經常檢查管道,做好防腐工作。發現滲漏部位,及時予以更換。
(2) 手動操作的各種閥門,經常性閉合開啟,防止因長期不動造成閥板銹死或橡膠閥座變形。
(3) 水泵如發現過熱、振動或噪音過大等情況,應按照水泵說明書的要求及時進行處理。
3、其他
(1) 泵房?jì)葢3指稍、清潔、衛生、通風,以延長設備的使用壽命。
(2) 冬季泵房低于0℃請做防凍措施。
感謝您訪問我們揚子江泵業的網站www.blissfulrenovations.com,如有任何水泵疑問我們一定會(huì )盡心盡力為您提供優質的服務。揚子江公司一貫本著“質量第一、信譽第一”的宗旨,我們將竭誠為廣大用戶提供優秀的服務,以雄厚的實力期待著與國內外新老客戶真誠合作、互惠互利,共同攜手,創(chuàng )造美好的明天.